sp급수배관 구경 195
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차) 화재안전기술기준 및 성능기준 ※24년 1월 직강촬영분
  • PART 01 | 간이스프링클러설비 (NFTC 103A) (1) [ 질문위치 : 7분 42초 ]
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-01-12
만약 5층 건물에 1개층에 설치헤드가 200개 라면 기준상 그 층에는 161mm 이상의 배관을 하면 되는데, 5층이니까 5층*200개=1000개가 되는데 주배관은 몇mm로 해야하나요? 

제 생각에는 해당층의 급수배관의 구경은 방호면적 또는 방수구역 기준의 개수로 구경을 산정하고 

주배관 역시 동일하게 해당층의 방호면적 또는 방수구역으로 구한것 중 가장 큰 층의 구경으로 산정하면 될것 같은데.... 화기안에서는 명확한 규정이 없어서 질문드립니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-01-12 23:08
말씀하신 내용을 적용하면 됩니다. 간이의 방호구역을 기준 1000m^2에 간이헤드 수평거리 2.3m을 기준으로 하면 대략 10m^2의 방호면적을 가진다고 할때, 1개 방호구역의 헤드수는 100가 됩니다. 그렇다면 입상배관과 수평주행배관은 각각 100mm이상을 적용하시면 됩니다.