자동화재탐지설비 설치장소별 감지지의 적응성에서
비고란에
4. 차동식 분포형 3종 및 정온식 2종은 소화 설비와 연동하는 경우에 한해서 사용할 것.
여기에서 차동식 은 1종과 2종이 있다고 강의 수강한 것으로 기억 합니다.
그런데 차동식 3종이라 함은 차동식이 1종 2종 3종 3종인지요?
기 수강시
보상식은 1종 2종
차동식 1종 2종
정온식 특종,1종,2종
연기감지기는 1종,2종,3종
이렇게 수강 한 것
195
[김정희] 2024 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준
33차시 자동화재탐지설비의 표2.4.6(2)
김정희
최**
2024-01-05
자동화재탐지설비 설치장소별 감지지의 적응성에서
비고란에
4. 차동식 분포형 3종 및 정온식 2종은 소화 설비와 연동하는 경우에 한해서 사용할 것.
여기에서 차동식 은 1종과 2종이 있다고 강의 수강한 것으로 기억 합니다.
그런데 차동식 3종이라 함은 차동식이 1종 2종 3종 3종인지요?
기 수강시
보상식은 1종 2종
차동식 1종 2종
정온식 특종,1종,2종
연기감지기는 1종,2종,3종
이렇게 수강 한 것으로 기억 합니다.
지도부탁드립니다.
차동식스포트형은 1종과 2종이 있고
차동식분포형은 1종, 2종, 3종이 있습니다
스포트형과 분포형은 다른 것입니다
감사합니다