2개의 소방대상물을 1개의 소방대상물로 봄에 있어 내화구조로된 연결통로의 경우 연결통로에 벽이 있으면 방화측면에서 더 유리하므로 연결통로 길이가 더 짧아도 각각 대상물이 독립적일 것으로 생각되는데, 별표2에서는 벽이 있는 경우 10m이하, 없는 경우 6m이하 인가요? 제 생각에는 반대가 아닌가 생각됩니다. 190
  • [김정희] 2023 소방시설관리사 뇌박힘 소방관련법령
  • 8차시 7강 - 12. 업무시설
  • 김정희
  • 정**
  • 2024-01-05
2개의 소방대상물을 1개의 소방대상물로 봄에 있어 내화구조로된 연결통로의 경우 연결통로에 벽이 있으면 방화측면에서 더 유리하므로 연결통로 길이가 더 짧아도 각각 대상물이 독립적일 것으로 생각되는데,  별표2에서는 벽이 있는 경우 10m이하,  없는 경우 6m이하 인가요? 제 생각에는 반대가 아닌가 생각됩니다.

댓글을 달아주세요.

김정희 24-01-06 16:38
안녕하세요
제 의견을 말씀드리겠습니다. 벽이없는 개방된 공간보다 벽으로 구획된 공간이 화재시 열을 가두고 확대하기가 쉽습니다.
벽이 업눈 옥상에서 화재가 난 경우와 일반 벽이 있는 공간에서 화재가 난 경우를 생각해 보시면 이해가 쉬울것 같습니다
감사합니다