안녕하세요 강사 이현석입니다.
용어의 혼동이 있으신듯 싶습니다.
필요흡입양정은 구하지 않습니다. 소방에서도 역시 필요흡입양정은 제시되는 값이지 구하라는 값이 아니며
유효흡입양정과 혼동이 있으신건 아닌지요.
더불어 유효흡입양정을 구할 때 끌어올리기 위한 방해요소로 포화수증기압과 배관마찰손실압이 모두 포함됩니다. 이를 제한다라고 표현하신듯 하며
캐비테이션 현상에서 마찬가지로 끌어 올릴 때 방해요소로 배관마찰손실이 클수록 방해요소로 작용합니다.
이는 같은 표현이며 같은 현상입니다.
다시 한번 생각해 보시길 권해드립니다.