이산화탄소소화설비 16번 문제와 관련하여 궁금한 점이 있습니다. 국소방출방식에서 비산할 우려가 있는 경우에 해당하므로 방호공간의 체적을 구하여 공식을 적용해야 하는데, 주위에 동일한 크기의 벽이 설치되어 있으므로 앞뒤좌우로는 체적을 연장할 수 없고 위로만 연장할 수 있다고 설명해 주셨습니다. 그러면 만약 방호대상물 주위가 아니라 방호대상물에서 0.5m 떨어진 곳에 벽이 설치되어 있다고 문제에서 주어진다면 앞뒤좌우로 연장하는 길이를 0.5m로 적용하고 위 244
  • [이지원] 2023 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • 42차시 Chapter 09. 이산화탄소 소화설비 연습문제 8번
  • 이지원
  • 오**
  • 2024-01-16
이산화탄소소화설비 16번 문제와 관련하여 궁금한 점이 있습니다. 국소방출방식에서 비산할 우려가 있는 경우에 해당하므로 방호공간의 체적을 구하여 공식을 적용해야 하는데, 주위에 동일한 크기의 벽이 설치되어 있으므로 앞뒤좌우로는 체적을 연장할 수 없고 위로만 연장할 수 있다고 설명해 주셨습니다. 그러면 만약 방호대상물 주위가 아니라 방호대상물에서 0.5m 떨어진 곳에 벽이 설치되어 있다고 문제에서 주어진다면 앞뒤좌우로 연장하는 길이를 0.5m로 적용하고 위쪽으로만 0.6m를 연장하여 방호공간의 체적을 구하면 되는 것인지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

이지원 24-01-19 10:54
안녕하세요. 이지원입니다.
말씀주신 내용이 맞습니다.
방호대상물 주변에 조금 떨어진 벽이 있다면,(0.6m이내에) 그 벽이 위치하는 곳까지  방호공간이 늘어날 수 있다고 보셔야 합니다.

추가적으로 국소방출방식을 적용하기 위해서는 방호대상물 주위의 벽은 방호대상물보다 훨씬 큰 벽이어야 하는 것이어야 하겠지만,
문제의 조건과 같이 "방호대상물과 동일한 크기의 벽"이라고 해도, 기사 문제는 그 벽이 위치하는 곳까지만 방호공간을 늘려서 계산합니다.

답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
오늘도 화이팅입니다!