이산화탄소소화설비 16번 문제와 관련하여 궁금한 점이 있습니다. 국소방출방식에서 비산할 우려가 있는 경우에 해당하므로 방호공간의 체적을 구하여 공식을 적용해야 하는데, 주위에 동일한 크기의 벽이 설치되어 있으므로 앞뒤좌우로는 체적을 연장할 수 없고 위로만 연장할 수 있다고 설명해 주셨습니다. 그러면 만약 방호대상물 주위가 아니라 방호대상물에서 0.5m 떨어진 곳에 벽이 설치되어 있다고 문제에서 주어진다면 앞뒤좌우로 연장하는 길이를 0.5m로 적용하고 위 | 256 |
---|---|
|
|
|
말씀주신 내용이 맞습니다.
방호대상물 주변에 조금 떨어진 벽이 있다면,(0.6m이내에) 그 벽이 위치하는 곳까지 방호공간이 늘어날 수 있다고 보셔야 합니다.
추가적으로 국소방출방식을 적용하기 위해서는 방호대상물 주위의 벽은 방호대상물보다 훨씬 큰 벽이어야 하는 것이어야 하겠지만,
문제의 조건과 같이 "방호대상물과 동일한 크기의 벽"이라고 해도, 기사 문제는 그 벽이 위치하는 곳까지만 방호공간을 늘려서 계산합니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
오늘도 화이팅입니다!