질문&톡톡

300제 234번 문제 질문 128
  • [함형덕] 2023 소방시설관리사(2차/심화) 설계및시공 ※23년 3월 직강촬영분
  • 35차시 설계 300제 문제 229번
  • 함형덕
  • 김**
  • 2024-01-16

안녕하십니까 234번 노유자 제연구역 문제 관련 질문입니다. 위 문제 관련 풀이가 문제지 별로 상이한 데 배출량 기준을 어떻게 잡아야 할지요?
1. 23,880cmh
2. 25,000cmh
3. 45,000cmh

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-01-17 01:56
1. 죄송하지만, 정답은 출제자 밖에 모릅니다.
2. NFTC 기준은 "공동예상제연구역에 따른 기준에서는 거실과 통로는 공동예상제연구역으로 할 수 없다" 라고 되어 있으나, 기출된 지문문구에는 공동배출방식에 따른다고 되어 있습니다.
3. 지문으로 제시된 도면에서도 하나의 배출기를 통한 덕트를 설명하고 있지만, 오히려 이런 그림과 지문 조건이 기준을 단순히 적용하기에는 상당히 문제가 있는 기출문제 입니다.
4. 그래서 기출문제에서 지문조건의 정리가 필요한 부분을 다시 정리해서 문제로 만든 문제가 300제의 234번 문제입니다. 234번은 제연방식 거실배기통로급기방식으로 기출된 단순한 공동배출방식과 차이가 있습니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    11
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평