2024 소방설비(산업)기사 (실기/기계/이론) 26차시 57분쯤 J-K 구간 마찰손실 구할 때 J-I로도 물이 흐르는데 왜 J-E로 연결된 레듀샤만 고려하고, J-I에 연결된 레듀샤는 마찰손실에 포함되지 않… 346
  • [이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • PART 2 | Chapter 4. 스프링클러설비 | 연습문제(4) 14-15 [ 질문위치 : 57분 51초 ]
  • 이지원
  • 조**
  • 2024-05-31

2024 소방설비(산업)기사 (실기/기계/이론) 26차시 57분쯤 J-K 구간 마찰손실 구할 때 J-I로도 물이 흐르는데 왜 J-E로 연결된 레듀샤만 고려하고, J-I에 연결된 레듀샤는 마찰손실에 포함되지 않는건가요 ?? 그리고 J에 설치된 분류티에서 E쪽으로 흐르는 레듀사의 마찰손실은 J-C 구간의 마찰손실로 볼 수는 없나요?

댓글을 달아주세요.

이지원 24-06-01 20:56
안녕하세요. 이지원입니다.
해당 강좌 26차시의 1시간 18분 20초 경부터 이에 대한 내용을 설명드립니다.
 J-I에 연결된 레듀샤 및 I지점, H지점 그 후단 등의 마찰손실을 구하지 않는 것은 우리가 구하려고 하는 것이 K지점의 압력수의 수압이기 때문입니다. 따라서 K지점으로부터 A점(말단헤드)까지의 마찰손실만을 구하는 것이에요.
각 회향식 배관의 손실을 구하지 않는 것도 마찬가지의 이유입니다.
말씀드린 강의 내용을 확인하신 뒤, 이해가 잘 안되는 부분은 다시 질문 주시면 더 자세히 설명드리겠습니다^_^
병수님의 합격을 진심으로 응원합니다.