질문&톡톡

교수님 안녕하세요 질문있습니다.질문1:건축방재공학파트 3번 446페이지 풍속 계산에서요 마찰계수 f 에서 해설에 덕트 : 0.01 ~ 0.1계단실 : 15 ~ 190으로 되어있는데 계단실 최소… 361
  • [윤연호] 소방기술사/소방시설관리사 수리계산 특강
  • Chapter 08. 건축방재 계산문제 1번
  • 윤연호
  • 나**
  • 2024-05-30

교수님 안녕하세요 질문있습니다.

 

질문1: 건축방재공학파트 3번 446페이지 풍속 계산에서요 

 

마찰계수 f 에서 해설에 덕트 : 0.01 ~ 0.1 

계단실 : 15 ~ 190으로 되어있는데 

 

계단실 최소값 15적용해서 문제를 풀었는데 

조건에 최소값을 적용하라는 조건이 없는데 어떠한 근거로 15를 적용해서 문제 풀이가 된건지 궁금합니다 

 

질문 2: 

저번에 질문드린 305페이지 nfpa 92차압 이론적 배경 문제에서

높이 4.6m인경우 온도가정을 293 k, 1200k로 해서 문제 풀었는데

2.7m인경우와 6.4m인경우 온도를 몇 켈빈으로 해서 문제를 풀어야하는지 

확인 후 답변주신다고 하셨는데 아직 답변을 못 받아 다시 질문드립니다 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 24-05-30 15:39
안녕하세요.
기술자격은 모아바입니다:)

교수님 답변 올려드립니다.

교수님 답변
【 질문1: 건축방재공학파트 3번 446페이지 풍속 계산

마찰계수 f 에서 해설에 덕트 : 0.01 ~ 0.1

계단실 : 15 ~ 190

계단실 최소값 15적용 이유 : 방연풍속을 계산한 값이 예를 들어보면, 최소 0.51m/s, 최대 2.5m/s로 각각 산출되었다면, 최소인 0.51m/s이상이 되어야 하므로 최소값 15를 적용합니다.

질문 2:

2.7m인경우와 6.4m인경우 온도를 몇 켈빈으로 해서 문제를 풀어야하는지 :

2.7m인 경우와 6.4m인 경우도 온도 설정은 동일합니다 】

회원님의 합격을 기원합니다!