질문&톡톡

연결송수관 전양정 문제 질문드립니다. 430
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/STC) 설계및시공 ※24년 5월 직강촬영中
  • 1차시 OT
  • 함형덕
  • 이**
  • 2024-05-28
강의 수강시에는 송수구로부터 급수되는것이라
지하5층의 펌프의 실앙정은 내려갔다가 다시올라오는 것으로 실양정계산 시 송수구로 부터 아래는 의미가 없는것으로 이해했습니다.
그런데 이해안되는 부분이 펌프 1차측에서 펌프임펠라의 회전력으로 가압되어 2차측으로 송출하는데 펌프 2차측에 수조로  부터 물을 공급받아 지하5층의 펌프가 가압하는게 가능한가요? ITC  8주 2회차 문제인데 잘이해가 되지않아 질문드립니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-05-28 21:55
위 문제는 개정되기 전이며, 개정 후 150% 수원은 성능을 위한 수원량이므로 개폐밸브를 설치하여 성능시험에만 사용하면 되므로 펌프의 토출관련은 고려할 필요가 없습니다.