shut off Pressure 관련 2가지 질문이 있습니다.

shut off pressure가 10m'수두'일 때,
1' 흡입츱 공급압력이 10m'수두'이면 물을 더이상 양수할 수 없는게 맞는지
2' 흡입츱 공급압력이 -5m'수두'이면 물을 5m까지만 양수 할 수 있는게 맞는지

이상입니다.

댓글을 달아주세요.

전병호 24-05-29 17:11
안녕하세요, Shut off pressure는 펌프의 체절압력입니다. 흡입측 압력과는 무관합니다.
만약 질문이 NPSHre라면, 그리고 NPSHre가 10m인데 흡입측 NPSHav가 10m이면 송수한계가 맞습니다. 이보다 작아지면 공동현상이 발생되며 성능이 저하됩니다
공급압이 -5m라는 것은 그 의미를 잘 모르겠네요. 제가 잘못 이해했다면 다시 한 번 설명 부탁드립니다. 감사합니다.
황범진 24-06-03 19:11
다시 2가지 질문드리겠습니다!

체절 압력을 측정할때 흡입측 압력이 무관하면, 캐비테이션이 발생하지 않는 한도내에서 흡입측 수원이 펌프보다 얼만큼 낮은 곳에 있든지 상관없이 동일한 체절압력을 낼 수 있는건가요?
예를들어 수원이 펌프보다 1m 또는 2m 낮은곳에 위치하고 있어도 펌프의 체절압력은 변하지 않는지 궁금합니다.

그리고 수원이 펌프의 체절압력이 낼 수 있는 양정보다 높이 있다면 펌프는 가동 가능할까요?
예를들어 수조가 100m 높이에 있고 펌프의 체절압력에서의 양정이 50m라면 펌프가 150m까지 물을 올릴수 있는지 아니면 가동 불가능 한지 궁금합니다.