실내오염 공기의 유입을 방지해야하는 곳에 적합한 환기법은?
에서 답을 제2종환기법이라고 설명하셨습니다
제 생각에는 급기, 배기 모두 송풍기를 사용하는 제1종환기법이 외부오영공기를 더 완벽하게 차단할거 같은데

왜 제1종환기법이 아니라 제2종환기법이 답인지 궁급하네요

댓글을 달아주세요.

오민정 24-08-31 07:24
안녕하세요 허우영님 오민정입니다 :)

공기가 유입이 되는 이유는
실내보다 실외의 기압이 더 높기 때문입니다.
'압력은 높은곳에서 낮은곳으로 이동합니다'

따라서, 실내의 압력을 더 높여준다면 자연적으로 공기가 유입되는 현상을 막을 수 있습니다.

실내의 압력을 높여주기위해서는 송풍기를 통해 급기해주는것이 가장 좋은 방법입니다!!
1종 환기법의 송풍기를 이용하여 배기까지 하는것에비해
실내를 송풍기를 통해 급기해주는것이 실내의 압력을 제일 높일 수 있는 방식인것이지요 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
허우영님의 합격을 진심으로 응원합니다.