교수님 안녕하세요 질문있습니다.
질문1:
건축방재공학파트 3번 446페이지
풍속 계산에서요
마찰계수 f 에서 해설에
덕트 : 0.01 ~ 0.1
계단실 : 15 ~ 190으로 되어있는데
계단실 최소값 15적용해서 문제를 풀었는데
조건에 최소값을 적용하라는 조건이 없는데
어떠한 근거로 15를 적용해서 문제 풀이가 된건지 궁금합니다
질문 2:
저번에 질문드린 305페이지 nfpa 92차압 이론적 배경 문제에서
높이 4.6m인경우 온도가정을 293 k, 1200k로 해서 문제 풀었는데
2.7m인경우와 6.4m인경우 온도를 몇 켈빈으로 해서 문제를 풀어야하는지
확인 후
답변주신다고 하셨는데 아직 답변을 못 받아 다시 질문드립니다
감사합니다.
기술자격은 모아바입니다:)
교수님 답변 올려드립니다.
교수님 답변
【 질문1: 건축방재공학파트 3번 446페이지 풍속 계산
마찰계수 f 에서 해설에 덕트 : 0.01 ~ 0.1
계단실 : 15 ~ 190
계단실 최소값 15적용 이유 : 방연풍속을 계산한 값이 예를 들어보면, 최소 0.51m/s, 최대 2.5m/s로 각각 산출되었다면, 최소인 0.51m/s이상이 되어야 하므로 최소값 15를 적용합니다.
질문 2:
2.7m인경우와 6.4m인경우 온도를 몇 켈빈으로 해서 문제를 풀어야하는지 :
2.7m인 경우와 6.4m인 경우도 온도 설정은 동일합니다 】
회원님의 합격을 기원합니다!