나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
Q= 2.107xD^×루트P공식에서 P는 동압이거나 P가 방출압력이어야 위에 공식으로 Q를 계산 할 수 있을것 같은데요 250kpa 전압을 통해 Q를계산하면 100mm배관의 유속이 22.35m/s로 옥내소화전 주배관 4m/s보다 5배이상으로 250kpa는 전압이고 동압을 계산할수있는 조건이 있어야 할것같습니다.
2. 소방은 동압은 특별한 조건이 없는 한 고려하지 않습니다. 기준에서도 속도수두는 무시할 수 있다고 되어 있습니다.