개인적으로는 소화기 수량 산정 문제가 가장 어렵게 느껴지는데......
NFTC
① 특정소방대상물에 따른 소화기구의 능력단위는 표 2.1.1.2의 기준에 따를 것
② 2에 따른 능력단위 외에 표 2.1.1.3에 따라 부속용도별로 사용되는 부분에 대하여는 소화기구 및 자동소화장치를 추가하여 설치할 것
③ 소화기는 다음의 기준에 따라 설치할 것
㉠ 층마다 설치하되, 바닥면적이 33 ㎡ 이상으로 구획된 각 거실에도 배치할 것
㉡ 보행거리가 소형소화기의 경우에는 20 m 이내, 대형소화기의 경우에는 30 m 이내가 되도록 배치할
④ 감소기준 해당시 감소기준 적용
교재에 따른 소화기 수량 산정
①에 따라 능력단위 산정 + ②에 따른 부속용도 수량 추가 + 33㎡구획실 추가 + 보행거리 추가
감소기준 해당 시 감소기준 적용
교재들을 보면 이렇게 이해되고, 풀이도 그에 따라 되어 있습니다.
제 의견
1. ①에 따라 능력단위 산정 + ②에 따른 부속용도 수량 추가 ⇒ 총 소화기 수량 산출(감소기준 해당 시 감소기준 적용)
2. 산출된 소화기 수량을
② 에 따라 산출된 부속용도별 소화기는 부속용도 장소에 배치하고
① 에 따라 산출된 소화기는 ③에 따라 층마다, 33㎡구획된 실마다, 보행거리 마다 배치 후
3. ①에 따라 산출된 소화기 수량이 적어 배치가 않될 경우 배치가 않된 33㎡이상 구획실 추가, 보행거리에 따른 추가 배치
아무리 NFTC를 읽어 보아도 제 생각은 ①②는 소화기 수량 산정기준, ③은 산정된 소화기의 배치기준으로 이해가 되는데
모든 교재들은 제 생각과 다르게 소화기 수량을 산정하더라구요
만약 교재들의 풀이대로 소화기 수량을 산정한다면 산정된 소화기는 어떻게 배치를 해야하는지도 의문이 들구요
교재 문제들을 계산하는데 어려움은 없는데
NFTC를 읽을 때 마다 찝찝한 느낌이 있어서 질문드립니다.
아울러 12쪽 부속용도별 추가해야할 소화기구에서
보일러, 가스레인지 ⇒ 보일러, 조리기구, 변전설비 오타입니다.
4.
2. 이미, 수도 없이 수업시간에 말씀드린대로 소화기 개수 산정은 기냥 숫자 기준으로만 봅니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다.