옥내, SP, ESFR 은 옥상수조 설치 규정이 있는데, 물분무, 미분무, 포 소화설비는 옥상수조 규정 없는 이유는 무었인가요 ? 511
  • [김정희] 2024 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준
  • 17차시 물분무 소화설비 [ 질문위치 : 34분 32초 ]
  • 김정희
  • 이**
  • 2024-05-28
옥내,  SP, ESFR 은 옥상수조  설치 규정이 있는데,  물분무, 미분무, 포 소화설비는
옥상수조 규정 없는 이유는 무었인가요 ?

댓글을 달아주세요.

김정희 24-05-28 17:27
안녕하세요.
미분무는 옥상수조의 자연낙차에 의한 수압으로 미분무헤드의 방사압을 충족할 수 없으므로 당연히 옥상수조를 적용하지 않는것입니다.
나머지 물분무 포소화설비에 왜 옥상수조를 적용하지 않는지는 저도 정확히는 모르겠습니다. 반대로 생각하여 원래 옥상수조가 없는데 옥내, SP설비에  Fail safe 개념으로 강화 적용한다고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 도움이 되셨길 바랍니다.
감사합니다.