질문&톡톡

아파트가 지하주차장과 별도로 되어있는경우 기준개수 310
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/ITC) 설계및시공 ※24년 5월 직강촬영분
  • 모의고사 3주차(2) [ 질문위치 : 17분 42초 ]
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-06-05

3주차-2

 

1번문제 설명시 

아파트가 지하주차장과 별도로 되어있는경우 기준개수가 

아파트 10개, 주차장 10개라고 말씀하셨는데 

주차장의 경우 더 정확히 이야기 하면 헤드 부착높이에 따라 10개 또는 20개 되어야 하는게 아닌가 

해서 질문드립니다.  (물론 일반적으로 부착높이가 8m가 될리가 없지만) 

주용도가 아파트라 하여도 기준개수는 설치장소별로 적용되므로 ....

 

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-06-06 01:03
1. 설치장소별 기준은 NFTC 103 공동주택에서 일단 지워졌습니다.
2. 공동주택이 우선 순위가 됩니다. 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 10개(스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다)에 1.6 ㎥를 곱한 양 이상의 수원이 확보되도록 할 것. 다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개로 할 것