질문&톡톡

9번 '마' 가닥수 관련 질문입니다 가스계 소화설비에서 루프와 말단은 4가닥, 나머지는 8가닥으로 이해하고있습니다. 이때 '마'에서 가스계 소화설비 수동조작함 RM에서 RM으로 이어질때는 암지기 공통선과 전원공통선을 각각 분리해서 한다는 말때문에 9가닥이고, 만약 이말이 없다면 말단이나 루프가 아니니 8가닥으로 이해를 하여도 괜찮나요? 또, 감지기 공통선과 전원 공통선을 분리하는것은 RM 에만 영향을 주는지도 궁금합니다 145
  • [오민정] 2024 소방설비기사(실기/전기/문풀)
  • 20차시 (기사 2018년 2회) 과년도 문제풀이
  • 오민정
  • 정**
  • 2024-06-14
9번 '마' 가닥수 관련 질문입니다
가스계 소화설비에서 루프와 말단은 4가닥, 나머지는 8가닥으로 이해하고있습니다. 이때 '마'에서 가스계 소화설비 수동조작함 RM에서 RM으로 이어질때는 암지기 공통선과 전원공통선을 각각 분리해서 한다는 말때문에 9가닥이고, 만약 이말이 없다면 말단이나 루프가 아니니 8가닥으로 이해를 하여도 괜찮나요? 또, 감지기 공통선과 전원 공통선을 분리하는것은 RM 에만 영향을 주는지도 궁금합니다

댓글을 달아주세요.

오민정 24-06-17 07:26
안녕하세요 정찬우님 오민정입니다 :)

가스계소화설비에서 루프와 말단은 4가닥, 니머지는 8가닥의 공식은
감지기배선에만 적용이됩니다 :)
나머지는 각각의 설비 배선을 산정래주셔야하는것이구요!!

RM-RM은 전원공통선이 -선으로써 모든 +선을 담당할 수 있지만
감지기만 공통선을 따로 쓴다는의미입니다 :)

만약 분리한다는 조건이 없다면 감지기(+)또한 전원-선이 공통선역할을 한다고생각해주세요!!
*추가로 전원 공통선을 분리하는 것은 RM에만 영향을 주는것이 맞습니다 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요 :)
정찬우님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)