질문&톡톡

펌프 양정 관련 질문드립니다. 수원이 펌프의 체절압력이 낼 수 있는 양정보다 높이 있다면 펌프는 가동 가능할까요? 예를들어 수조가 100m 높이에 있고 펌프의 체절압력에서의 양정이 50m라면 펌프가 150m까지 물을 올릴수 있는지 아니면 가동 불가능 한지 궁금합니다. 158
  • [전병호] 소방기술사 모아 기본반 part1
  • 14차시 소방기계설비-6
  • 전병호
  • 황**
  • 2024-06-14
펌프 양정 관련 질문드립니다.

수원이 펌프의 체절압력이 낼 수 있는 양정보다 높이 있다면 펌프는 가동 가능할까요? 예를들어 수조가 100m 높이에 있고 펌프의 체절압력에서의 양정이 50m라면 펌프가 150m까지 물을 올릴수 있는지 아니면 가동 불가능 한지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

전병호 24-06-17 15:45
네 안녕하세요, 배관 내 압력이 펌프 체절압보다 높다면, 펌프가 가동되어도 물 송수가 불가합니다.
펌프 가동 신호의 경우 기동용 수압개폐장치에서 주는데, 압력스위치 기동갚은 수원 압력보다 높아야 합니다. 그래야 펌프가 기동하며,
이 때 펌프 체절압이 수압보다 낮으므로 물은 송수되지 않습니다. 참고하시기 바랍니다.