교수님 강의 외 질의드림니다. 질의 할 수 있는 방법이 없어서 이 강의에 질의 드림을 양지하여 주시길 바랍니다. 특별피난계단~~~ 화재안전기술기준 501A 상 법령개정을 보던 중 최근 신설된 것이 2.15.1.4 풍도내의 풍속은 15m/s이하로 할 것. 으로 신설 된 것을 확인 했는데... 구체적인 이 풍속이 어디를 애기하는지? 궁금합니다. 제연설비 화재안전 기술기준에는 2.6.2.1 배출기의 흡입측 풍도 안의 풍속은 15m/ 366
  • [김정희] 2024 소방시설관리사(2차/기본) 점검실무행정
  • 7차시 기동용 수압개폐장치 압력세팅(압력챔버 방식)
  • 김정희
  • 최**
  • 2024-05-23
교수님 강의 외 질의드림니다. 질의 할 수 있는 방법이 없어서 이 강의에 질의 드림을 양지하여 주시길 바랍니다.
특별피난계단~~~ 화재안전기술기준 501A 상
  법령개정을 보던 중 최근 신설된 것이
 2.15.1.4 풍도내의 풍속은 15m/s이하로 할 것. 으로 신설 된 것을 확인 했는데...
구체적인 이 풍속이 어디를 애기하는지?
궁금합니다.

제연설비 화재안전 기술기준에는
  2.6.2.1 배출기의 흡입측 풍도 안의 풍속은 15m/s, 배출측풍속은 20m/s
2.7.1 유입풍도 안의 풍속은 20 으로 알고 있습니다. 즉 유입측의 흡입측과 배출측 풍속은 같은 것으로 20m/s로 이해 하고 있습니다.

질의 . 그렇다면 501A  신설된 2.15.1.4의 풍속 15m/s는 유입공기 배출기의 흡입측 풍도를 의미하는 것인지요?

지도 부탁드립니다.

인강이라 소통할 수 있는 방법에 어려움을 이해하시어 지도부탁드립니다.
최병원 배상

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 24-05-24 15:21
안녕하세요. 기술자격은 모아바입니다.

회원님 [질문톡톡]의 문의는 모아바의 
강의와 교재에 대해서만 보내주시기 바랍니다.

모아바의 교재 또는 강의에 대해서 문의 주시는 내용은
 몇페이지의 어떤 내용에 대한 것인지 구체적으로
문제의 내용을 잘 확인할 수 있도록 접수해 주시면
감사하겠습니다.

회원님의 열정을 응원하겠습니다.

감사합니다.
김정희 24-05-25 09:26
안녕하세요.
질문하신 풍속은 급기풍도에 신설된 기준으로서 송풍기 흡입측 토출측 관계없이 모든 급기풍도로 보시면 되십니다. 기준에 구체적으로 명기되지 않았는데 이를 임의로 해석하는 것은 의미가 없다고 생각됩니다.
특별피난계단의 급기풍도 및 송풍기에 의한 유입공기 배출풍도 모두 풍속15m/s를 적용합니다.
감사합니다.