만약 2차 충전전류 계산시
조건으로 상시부하 2Kw  역율0.8  표준전압 100v
이렇게 주어져도
상시부하(w.유효전력)÷표준전압으로 계산 하는게 맞는지 ...
즉, 상시부하는 무조건 유효전력으로 만 대입하여 계산하는게 맞는지 궁금해서 질문드립니다
계산식만 보면 피상전력을 대입하는게 단위가 맞아 떨어 져서요

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-06-03 16:49
질문하신 내용이 맞습니다. 위 문제는 역률을 제시하지 않으로 계산조건이 빠져 있지만, kW이므로 역률을 제시했다면 역률을 고려한 A를 계산해주시면 됩니다.