17년 4회차 13번 문제중 (2)번 문제 발실기 가닥수가 8가닥인데 평면도 오른쪽 위에를 보면 계단인지 엘리베이터인지 있는것 같습니다 혹시 이경우도 9가닥으로 하는경우인가요 438
  • [오민정] 2023 소방설비기사(실기/전기/문풀)
  • 7차시 기사 2017년 과년도 4회차 문제풀이
  • 오민정
  • 박**
  • 2023-06-29
17년 4회차 13번 문제중 (2)번 문제
발실기 가닥수가 8가닥인데
평면도 오른쪽 위에를 보면 계단인지
엘리베이터인지 있는것 같습니다

혹시 이경우도 9가닥으로 하는경우인가요

댓글을 달아주세요.

오민정 23-07-03 08:12
안녕하세요 박진욱님 오민정입니다 :)

13번 문제의 조건을 보시면
② 계단실의 감지기는 설치를 제외한다.
라고 나와있습니다. 해당 문구의 의미는 계단실, 즉 수직적 경계구역산정은 제외한다라는 의미이니
강의와 교재대로 8가닥으로 산정해주시면 됩니다 :)

만약, 계단실의 감지기는 설치를 제외한다는 조건이 없다면
각 실의 바닥에서 천장까지 높이 2.8[m]를 적용하여 3층까지의 높이를 구한 후 45m로 나누어서
수직적 경계구역 1개를 더해주시면 됩니다 :)