인강보시면요 왼쪽보시면 다실에는 정온식 스포트형 1종이고 오른쪽에는 다실 정온식 스포트형 2종이라고 하셧어요 정온식 스포트형 1종 내화구조 60이고 정온식 스포트형 2종은 내화구조 20인데 1종이 맞는게 아닌가요?
정온식 스포트형 1종이고 오른쪽에는 다실 정온식 스포트형 2종이라고 하셧어요
정온식 스포트형 1종 내화구조 60이고 정온식 스포트형 2종은 내화구조 20인데 1종이 맞는게 아닌가요?
확인결과 '다'실이 정온식 스포트형 1종이라고 나와있기 때문에
정온식 스포트형 1종 설치 기준인 60으로 나누어서 계산하는 것이 맞습니다.
강의 도중 1종을 2종으로 잘못 보아 20으로 계산하였네요.
해당 오류로인해 학습하시는데 혼란을 드린 점 죄송합니다.
학습하시다가 궁금한 사항이 있다면 언제든지 질문톡톡 남겨주세요 :)
문한주님의 합격을 진심으로 응원합니다.