문제 17번에 2번 문항 391
  • [이지원] 2023 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • Chapter 08. 포소화설비 연습문제 13번
  • 이지원
  • 최**
  • 2023-06-29

문제 17번에 2번 문항에서 포소화약제 저장탱크의 용량을 왜 고정포에서 두개의 탱크 합한게 아니라 둘 중 최대값을 산정하나요

댓글을 달아주세요.

이지원 23-07-04 01:21
안녕하세요 선진님 :) 이지원입니다.
탱크 2기의 동시화재를 간주하지 않기 때문에, 만약 등유저장 탱크에 화재가 났을 때 원유저장 탱크에는 화재가 발생하지 않는다고 보는 것입니다.
그렇다면 약제가 모두 등유저장탱크로만 방출되니, 송액관에 필요한 약제량은 등유저장탱크로 연결된 배관만 더해주는 것이 아닌가라는 의문이 드실 수 있습니다.
이지원 23-07-04 01:22
이때 등유저장탱크로 포를 방출하기 위해 포 수용액이 송액관 내부에 쭈욱 흐르게 되는데 원유저장탱크로 이어지는 배관 내도 포수용액이 찰 수 있겠죠?^^ (원유저장탱크의 고정포방출구로 포가 방출되지는 않지만, 원유저장탱크로 연결된 송액관에 펌프에 의해 토출된 포수용액이 체류할 수 있다는 뜻입니다.)
따라서 송액관은 어떤 탱크로 연결되는지 여부와 관계없이 "구경 75mm 초과하는 배관 모두" 포약제 산출에 포함시켜야 합니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다.