할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
6번문제 감지기 말단2가닥으로 아는데 설명에서 4가닥으로 했는데 감지기 두가닥 중 하나는 말단이 아닌가요?
514
[오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
22차시 CHAPTER 04. 제연설비 연습문제
오민정
박**
2023-07-03
6번문제 감지기 말단2가닥으로 아는데 설명에서 4가닥으로 했는데 감지기 두가닥 중 하나는 말단이 아닌가요?
목록
글 정보
이전글
화재표시작동시험 시험목적 : 지구표시등,화재표시등점등,음향장치의 명동확인 여기서 명동의 뜻이 뭔가요?
6번문제 감지기 말단2가닥으로 아는데 설명에서 4가닥으로 했는데 감지기 두가닥 중 하나는 말단이 아닌가요?
다음글
댓글을 달아주세요.
오민정
23-07-03 09:21
안녕하세요 박준우님 오민정입니다 :)
감지기 연결방식은 1. 송배전방식 2. 교차회로방식 두가지가 있습니다.
이때,
1. 송배전방식 : 자동화재탐지설비, 제연설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시,
① 루프 : 2가닥
② 나머지 : 4가닥
2. 교차회로방식 : 가스계소화설비, 준비작동식 스프링클러설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시,
① 루프, 말단 : 4가닥
② 나머지 : 8가닥
6번문제를 보시면 발신기함세트 옆에 종단저항이 설치가 되어 있습니다.
따라서, +선과 -선을 송배전방식으로 감지기를 이어서 다시 발신기세트함으로 들어와주셔야합니다.
안녕하세요 박준우님 오민정입니다 :) 감지기 연결방식은 1. 송배전방식 2. 교차회로방식 두가지가 있습니다. 이때, 1. 송배전방식 : 자동화재탐지설비, 제연설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시, ① 루프 : 2가닥 ② 나머지 : 4가닥 2. 교차회로방식 : 가스계소화설비, 준비작동식 스프링클러설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시, ① 루프, 말단 : 4가닥 ② 나머지 : 8가닥 6번문제를 보시면 발신기함세트 옆에 종단저항이 설치가 되어 있습니다. 따라서, +선과 -선을 송배전방식으로 감지기를 이어서 다시 발신기세트함으로 들어와주셔야합니다.
오민정
23-07-03 09:24
추가적으로, 발신기세트함에 종단저항표시를 하지 않았다고 할지라도
문제에서 특별히 종단저항을 말단감지기에 설치하였다는 조건이 없다면
자연스럽게 발신기세트함에 종단저항을 설치한 것으로 봐주신 후 문제를 풀어주시면 됩니다.
또한, 송배전방식에 있어서 종단저항을 발신기세트함에 설치하였을 때
특별히 어떤 감지기를 말단감지기라고 칭할 수 없습니다.
(종단저항을 감지기에 설치했을 때 종단저항이 설치된 감지기를 말단감지기라고합니다.)
관련하여 배선 연결을 사진으로 첨부해드리니 확인해주세요 :)
학습하시다가 궁금한 사항이 있다면 언제든지 질문톡톡 남겨주시기바랍니다!
감사합니다 :)
추가적으로, 발신기세트함에 종단저항표시를 하지 않았다고 할지라도 문제에서 특별히 종단저항을 말단감지기에 설치하였다는 조건이 없다면 자연스럽게 발신기세트함에 종단저항을 설치한 것으로 봐주신 후 문제를 풀어주시면 됩니다. 또한, 송배전방식에 있어서 종단저항을 발신기세트함에 설치하였을 때 특별히 어떤 감지기를 말단감지기라고 칭할 수 없습니다. (종단저항을 감지기에 설치했을 때 종단저항이 설치된 감지기를 말단감지기라고합니다.) 관련하여 배선 연결을 사진으로 첨부해드리니 확인해주세요 :) 학습하시다가 궁금한 사항이 있다면 언제든지 질문톡톡 남겨주시기바랍니다! 감사합니다 :)
닫기
고정
이벤트
이벤트
11
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
감지기 연결방식은 1. 송배전방식 2. 교차회로방식 두가지가 있습니다.
이때,
1. 송배전방식 : 자동화재탐지설비, 제연설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시,
① 루프 : 2가닥
② 나머지 : 4가닥
2. 교차회로방식 : 가스계소화설비, 준비작동식 스프링클러설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시,
① 루프, 말단 : 4가닥
② 나머지 : 8가닥
6번문제를 보시면 발신기함세트 옆에 종단저항이 설치가 되어 있습니다.
따라서, +선과 -선을 송배전방식으로 감지기를 이어서 다시 발신기세트함으로 들어와주셔야합니다.
문제에서 특별히 종단저항을 말단감지기에 설치하였다는 조건이 없다면
자연스럽게 발신기세트함에 종단저항을 설치한 것으로 봐주신 후 문제를 풀어주시면 됩니다.
또한, 송배전방식에 있어서 종단저항을 발신기세트함에 설치하였을 때
특별히 어떤 감지기를 말단감지기라고 칭할 수 없습니다.
(종단저항을 감지기에 설치했을 때 종단저항이 설치된 감지기를 말단감지기라고합니다.)
관련하여 배선 연결을 사진으로 첨부해드리니 확인해주세요 :)
학습하시다가 궁금한 사항이 있다면 언제든지 질문톡톡 남겨주시기바랍니다!