질문&톡톡

6번문제 감지기 말단2가닥으로 아는데 설명에서 4가닥으로 했는데 감지기 두가닥 중 하나는 말단이 아닌가요? 514
  • [오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 22차시 CHAPTER 04. 제연설비 연습문제
  • 오민정
  • 박**
  • 2023-07-03
6번문제 감지기 말단2가닥으로 아는데 설명에서 4가닥으로 했는데 감지기 두가닥 중 하나는 말단이 아닌가요?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-07-03 09:21
안녕하세요 박준우님 오민정입니다 :)

감지기 연결방식은 1. 송배전방식 2. 교차회로방식 두가지가 있습니다.
이때,
1. 송배전방식 : 자동화재탐지설비, 제연설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시,
① 루프 : 2가닥
② 나머지 : 4가닥

2. 교차회로방식 : 가스계소화설비, 준비작동식 스프링클러설비에 적용하며 종단저항을 발신기함세트에 설치했을 시,
① 루프, 말단 : 4가닥
② 나머지 : 8가닥

6번문제를 보시면 발신기함세트 옆에 종단저항이 설치가 되어 있습니다.
따라서, +선과 -선을 송배전방식으로 감지기를 이어서 다시 발신기세트함으로 들어와주셔야합니다.
오민정 23-07-03 09:24
추가적으로, 발신기세트함에 종단저항표시를 하지 않았다고 할지라도
문제에서 특별히 종단저항을 말단감지기에 설치하였다는 조건이 없다면
자연스럽게 발신기세트함에 종단저항을 설치한 것으로 봐주신 후 문제를 풀어주시면 됩니다.

또한, 송배전방식에 있어서 종단저항을 발신기세트함에 설치하였을 때
특별히 어떤 감지기를 말단감지기라고 칭할 수 없습니다.
(종단저항을 감지기에 설치했을 때 종단저항이 설치된 감지기를 말단감지기라고합니다.)

관련하여 배선 연결을 사진으로 첨부해드리니 확인해주세요 :)

학습하시다가 궁금한 사항이 있다면 언제든지 질문톡톡 남겨주시기바랍니다!
감사합니다 :)