질문&톡톡

실기이론242페이지 , 6번 387
  • 소방설비기사(기계) 365 올인원 패스
  • 이지원외 1명
  • 윤**
  • 2023-07-03

송액관포소화약제 계산시 보조포  송액관은 왜 6번만 계산하는지 , 나머지 보조포 송액관은 계산을왜안하는지요

댓글을 달아주세요.

이지원 23-07-04 02:25
안녕하세요 연희님 이지원입니다.
(6) 송액관에 필요한 포소화약제 계산 시, ⑦, ⑧배관을 제외한 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 배관에 대한 양을 계산합니다.
⑥ 배관만 계산하지 않습니다.
해설에 보시면 배관 체적의 합이 ①,②,③,④,⑤,⑥ 배관으로 되어 있습니다.
그 이유는 송액관 보정량은 75mm이하의 배관은 산정에서 제외하기 때문입니다.
(⑦배관 : 50mm, ⑧배관 : 40mm)
해당 부분의 강의를 참조하시면 더 이해가 수월하실 것 같습니다 :)
연희님의 합격을 응원합니다.