나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
제연경계에 따른 공동배출 배출량 선정인데요. . 왜 두 실의 배출량을 합하는건지 모르겠어서 글 남깁니다. 답변 부탁립니다. 강의 잘 보고있어요. 건강 꼭 챙기세요.
2. 위 문제는 400이상 제연경계의 거실을 동시에 하는 방식으로 합산하면 됩니다.
3. 다만, 같은 공간에 적용할 수 있는 각각의 제연방식을 적용했으므로 실제 설계에서는 가장 적은 것 또는 합리적 제연방식에 따른 배출량을 기준으로 설계합니다.