전압강하 구하는데 마지막에 2를 곱하는데 왜 곱하는건가요...?

댓글을 달아주세요.

함형덕 21-11-24 17:23
전압강하는 일반적으로 연동선 1가닥에 따른 손실을 기준으로 유도된 식입니다. 그런데, 전압강하는 전기적으로 회로가 구성되었을 때, 즉 2가닥을 기준으로 합니다. 그래서 직류배선의 경우 17.8X2 = 35.6를 기준으로 계산됩니다.