질문&톡톡

[소방설비기사-심승아교수님] 교재내용 → 비상전원 용량 : 감시상태 60분. 10분이상 경보강의내용 : 고층30분 이라고 되어 있습니다고층도 고려해서 체크해야 하는지, 감시 60분 경보 10분만 체크하면 되는지 확인 바랍… 1,069
  • 2022년 제1회 대비 소방설비기사(전기) 필기
  • Chapter 1. 전원 및 배선
  • 심승아외 1명
  • 오**
  • 2022-01-14

교재내용 → 비상전원 용량 : 감시상태 60분. 10분이상 경보 강의내용 : 고층30분 이라고 되어 있습니다 고층도 고려해서 체크해야 하는지, 감시 60분 경보 10분만 체크하면 되는지 확인 바랍니다.

댓글을 달아주세요.

심승아 22-01-21 00:55
안녕하세요^^
고층일 경우 30분 이상 울려야 된다는 내용입니다만
 60분 감시, 10분 ㅇ이상 경보 이렇게만 알고있어도 충분합니다! ㅎㅎㅎ