p.65 5번문제 등에서 나오는
옥내소화전 수원량 및 토출량
Q=2.6N
Q=130l/min x N 에서
N 최대갯수 5개로 강의하셨는데
29층이하는 N이 최대2개, 30~49층은 최대5개, 50층이상은 최대5개 로 개정된 것 맞나요?
즉 p65 5문제에서도 5층건물(29층이하) 이기 때문에 N=2로 놓고 푸는것이 맞나요?
1) Q = 2 x 2.6 = 5.2m^3
2) Q = 2 x 130l/min = 260l/min
1,003
[이종오] 2021 소방설비기사(실기/기계)
14차시 Chapter 3. 옥내소화전설비 연습문제 3번
이종오
이**
2022-02-02
p.65 5번문제 등에서 나오는
옥내소화전 수원량 및 토출량
Q=2.6N
Q=130l/min x N 에서
N 최대갯수 5개로 강의하셨는데
29층이하는 N이 최대2개, 30~49층은 최대5개, 50층이상은 최대5개 로 개정된 것 맞나요?
즉 p65 5문제에서도 5층건물(29층이하) 이기 때문에 N=2로 놓고 푸는것이 맞나요?
1) Q = 2 x 2.6 = 5.2m^3
2) Q = 2 x 130l/min = 260l/min
2개로 개정되었을때 정답이 바뀌는 부분은 자료실에 자료로 첨부하여 놓았습니다^^