p69 10번문제
보기1번
계산하면
37.14mm나와서 구경40mm짜리 써야하는거 아닌가요?
정오표에 50mm라고 나와있어서요
p77 14번문제 보기2번 최소관경구할때
계산하면 37,14mm로 40mm구경으로 해야하는거 아닌가요?
보기3번도 효율0.45로 해야하는거 아닌가요?
정오표에 50mm로 되어있어서요
p78 보기(7)에 답은 2m^3 이상이고
p79 보기(2)에 답은 1.73m^3 인데
옥상수조의 수원량은 ~~m^3 이상을 꼭 써야하는지 궁금합니다
아니면 그냥 m^3 이라고만 적어도되는지
정오표대로 학습해주세요.
수원량 표현시 이상은 제외가 가능합니다. 물론 표현하더라도 맞는 답입니다^^