할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
연면적 과 바닥면적 합계의 차이가 무엇인지요? 기본적인 단어의 차이를 모르겠읍니다. 비상전원 설치대상이 1) 층수가 7층이상이고 연면적 2,000m2 이상 2) 지하층 바닥면적 합계 3,000m2 이상 인데 연면적과 바닥면적 합계의 차이가 뭔지 궁금합니다.
1,743
[곽영남] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※21년 6월 직강촬영분
28차시 Chapter 4. 옥내소화전 설치기준
곽영남
이**
2022-02-08
연면적 과 바닥면적 합계의 차이가 무엇인지요?
기본적인 단어의 차이를 모르겠읍니다.
비상전원 설치대상이
1) 층수가 7층이상이고 연면적 2,000m2 이상
2) 지하층 바닥면적 합계 3,000m2 이상 인데
연면적과 바닥면적 합계의 차이가 뭔지 궁금합니다.
목록
글 정보
이전글
모아소방기술사 1권 329p계산문제 질문입니다.
퀵마스터 강의에서 가 너무 많습니다. 빠르게 정리하는 것도 중요하지만, 빼먹고 가는 것도 문제가 있다고 생각됩니다.혼자서 책을 봐도 되지만, 강의를 듣는 이유는 자신이 읽지 않더라도 …
다음글
댓글을 달아주세요.
곽영남
22-02-08 11:15
1. 연면적은 하나의 건축물(지상, 지하 포함)의 총 바닥면적합계를 말합니다.
(예 비상경보설비 설치대상 : 연면적 400M2 이상)
2. 바닥면적합계를 지칭할 때는건축물의 부분적인(일부 층, 일부 실) 바닥면적에 대한 합산을 말합니다.
(예 : 옥외소화전 설치대상 : 지상1,2층 바닥면적합계 9000m2 이상, 비상경보설비 : 지하층 무창층 바닥면적합계 150m2 이상)
열공하세요!
1. 연면적은 하나의 건축물(지상, 지하 포함)의 총 바닥면적합계를 말합니다. (예 비상경보설비 설치대상 : 연면적 400M2 이상) 2. 바닥면적합계를 지칭할 때는건축물의 부분적인(일부 층, 일부 실) 바닥면적에 대한 합산을 말합니다. (예 : 옥외소화전 설치대상 : 지상1,2층 바닥면적합계 9000m2 이상, 비상경보설비 : 지하층 무창층 바닥면적합계 150m2 이상) 열공하세요!
닫기
고정
이벤트
이벤트
11
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
(예 비상경보설비 설치대상 : 연면적 400M2 이상)
2. 바닥면적합계를 지칭할 때는건축물의 부분적인(일부 층, 일부 실) 바닥면적에 대한 합산을 말합니다.
(예 : 옥외소화전 설치대상 : 지상1,2층 바닥면적합계 9000m2 이상, 비상경보설비 : 지하층 무창층 바닥면적합계 150m2 이상)
열공하세요!