질문&톡톡

안녕하세요 교재 265쪽 24번 문제의 해설부분에 부착높이가 15m 이상 20m 미만인 경우 적응성을 가진 감지기의 종류에 차동식 분포형이 포함되어있는데 강의를 들었을 때 는 차동식 분포형이 포함되지 않은 것으로 필기되어있습니다. 혹시 교재의 오류인지 궁금해서 질문 남깁니다. 1,139
  • [심승아] 2021 소방설비기사(필기/전기/이론) 전기구조
  • 6차시 Chapter 1. 부착높이에 따른 감지기 종류
  • 심승아
  • 박**
  • 2022-01-24
안녕하세요 교재 265쪽 24번 문제의 해설부분에 부착높이가 15m 이상 20m 미만인 경우 적응성을 가진 감지기의 종류에 차동식 분포형이 포함되어있는데 강의를 들었을 때 는 차동식 분포형이 포함되지 않은 것으로 필기되어있습니다. 혹시 교재의 오류인지 궁금해서 질문 남깁니다.

댓글을 달아주세요.

심승아 22-02-08 03:56
안녕하세요^^
교재는 제가 확인해보도록 하겠습니다!
우선 15m이상 20m미만의 경우에는 차동식 분포형감지기가 포함되지 않는 것이 맞습니다!