[01] 전기실에 전역방출방식 이산화탄소소화설비 설치'1' 산소농도를 13%로 유지하기위한 CO2의 농도?풀이' '21-13'/21'100=38.1% 1,039
  • [함형덕] 2022 소방시설관리사(2차/STC) 설계및시공 ※22년 5월 직강촬영中
  • 5주차 문제풀이(2)
  • 함형덕
  • 이**
  • 2022-07-07

[01] 전기실에 전역방출방식 이산화탄소소화설비 설치

 

(1) 산소농도를 13%로 유지하기위한 CO2의 농도?

 

풀이) (21-13)/21*100=38.1%<--- 소화농도 아닌가요?

       38.1*1.2=45.6% 설계농도이고요

 

기존에 산소 15%일때 CO2 농도 구하는 계산에서

(21-15)/21*100=28%<---소화농도

28%*1.2=34%<--- 설계농도로 계산한 문제를 푼거 같아서 여쭙니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-07-08 01:58
수업시간에 말씀드렸듯이... 이론 소화농도에 따른 설게농도와 소화약제 방사에 따른 목표 농도 즉 설계농도는 다른 듯 같습니다. 소화약제를 방호구역에 방사하는 것은 소화를 위한 농도 입니다. 명확히 출제자의 의도가 소화농도 x 안전율 = 설계농도로 전부 구분되지는 않습니다.