할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
p.137 33번문제 b-c 점 등가길이에 25A 를 적용해서 1.5를 더해주었고 A-B점 등가길이에 32A 를 적용해서 1.8로 풀이해주셨습니다 제 생각엔 B점에는 32A T 가 적용되고 A점에는 40A T 를 적용한 등가길이를 넣어야 하는게 아닌가 싶습니다.
2,470
[이종오] 소방설비기사(기계/실기) ※19년 4월 직강촬영분
25차시 스프링클러설비(9)
이종오
허**
2019-10-16
p.137 33번문제
b-c 점 등가길이에 25A 를 적용해서 1.5를 더해주었고
A-B점 등가길이에 32A 를 적용해서 1.8로 풀이해주셨습니다
제 생각엔 B점에는 32A T 가 적용되고
A점에는 40A T 를 적용한 등가길이를 넣어야 하는게 아닌가 싶습니다.
목록
글 정보
이전글
타교재에서 제연설비에서 수동조작함에서 기동선을 수동기동선과 수신반에서 기동출력선 2가지로 나누어서 구역마다 기동선 2가닥씩 증가합니다. 설명부탁드립니다. 덕분에 1차 쉽게 통과…
스프링클러 각 지점의 유량과 손실압력을 구하는 문제에서 해당 지점의 1)손실압력을 먼저 구하고 유량을 경우와 2)유량을 먼저 구하고 압력을 계산하는 경우가 있는데 어떤 순서가 먼저인지 …
다음글