안녕하세요. 심승아 강사입니다.
질문주신 문제를 보면 [[최말단 경종 동 작 시 ]] 전압강하를 계산하는 문제입니다.
즉, 최말단에서만 경종이 동작하는 전류치는 50mA x 2개 = 100mA = 0.1A 가 됩니다.
따라서 표시등 최대소요전류 ( 0.48A ) + 최말단 경종전류 ( 0.1A )= 0.58[A]이 맞습니다.
P.627의 02의 (2)번 문제와 비교해보면 더 쉽게 이해하실 수 있습니다.
이 문제는 경종이 작동하였다고 가정하였을 때 [[최말단에서의 전압강하]]를 구하라고 했기 때문에,
경종이 전층 작동시의 전류치를 넣어서 문제 풀면됩니다.
질문주신 문제를 보면 [[최말단 경종 동 작 시 ]] 전압강하를 계산하는 문제입니다.
즉, 최말단에서만 경종이 동작하는 전류치는 50mA x 2개 = 100mA = 0.1A 가 됩니다.
따라서 표시등 최대소요전류 ( 0.48A ) + 최말단 경종전류 ( 0.1A )= 0.58[A]이 맞습니다.
P.627의 02의 (2)번 문제와 비교해보면 더 쉽게 이해하실 수 있습니다.
이 문제는 경종이 작동하였다고 가정하였을 때 [[최말단에서의 전압강하]]를 구하라고 했기 때문에,
경종이 전층 작동시의 전류치를 넣어서 문제 풀면됩니다.
감사합니다.