질문&톡톡

이해가 잘되지않아 다시 질문드립니다. 1. 2~5층 감지기구할떄 애초 면적은 640넘어서 나눠줘야했지만 샤워시설화장실 있기에 50 빼준다면 =590 m^2인데도 위 사진상처럼 270/90 =3 , 320/90 =3.55 이런식으로 나눠야하나요? 2. 감지기 감지기 갯수 구할때 같은면적이더라도 지상층 지하층 나눠서 구해줘야하나요? 605
  • [박선종] 2022 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 3차시 Chapter 1. 자동화재탐지설비
  • 박선종
  • 이**
  • 2022-11-16

이해가 잘되지않아 다시 질문드립니다.

1. 2~5층 감지기구할떄 애초 면적은 640넘어서 나눠줘야했지만  샤워시설화장실 있기에 50 빼준다면  =590 m^2인데도 위 사진상처럼 270/90 =3 , 320/90 =3.55 이런식으로 나눠야하나요?

2. 감지기 감지기 갯수 구할때 같은면적이더라도 지상층 지하층 나눠서 구해줘야하나요?
 

댓글을 달아주세요.

박선종 22-11-17 13:30
안녕하세요 한용님:-) 박선종입니다.
1. 나누지 않고 바로 590 m^2으로 계산하셔도 됩니다.
감지기 갯수를 산정하실때는 최소갯수를 구하기 위하여 590에서 45혹은 90으로 바로 나눠주시되
경계구역을 산정하실때에는 화장실 포함한 면적 즉, 640으로 산정해주셔야 하기때문에 구역자체를 2개이상으로 나눠주셔야 합니다.
2. 지하 지상 따로의 개념이 아니라 층층마다 층에 설치하여야 할 감지기 개수를 구해주셔야 합니다.
특히나 해당 문제처럼 층마다 층고가 다르며, 면적도 다른 경우 층층마다 다 따로 계산해주셔야 합니다.
한용님의 합격을 응원하겠습니다 감사합니다^^