사진에서 (2) 전양정 계산 시 직관길이+등가길이 = 130.48m 를 구하여 배관마찰손실 130.48×80[mmAq/m]로 환산하는 이유가 무엇일까요?

댓글을 달아주세요.

이지원 23-04-06 20:58
안녕하세요 상민님 이지원입니다^^
수계소화설비에서 "전양정 H = 실 + 마 + 방" 기억나시죠?^_^
이 문제는 어떤 소화설비인지 주어지지 않았기 때문에 방사압은 전양정을 구할 때 따로 더하지 않습니다.
(기계 실기 시험에서는 주어지지 않은 조건은 무시합니다.)
그럼 "전양정 H = 실 + 마"가 되었죠?
여기서 실양정은 펌프로 부터 방수구 또는 헤드까지지만, 주어진 조건 ③ 펌프에서 옥상수조까지 낙차를 넣을 수 밖에 없겠습니다.
또한 마찰손실은 조건 ④,⑤에 따라 등가길이 산정 후, 소문항(2)의 괄호안 조건에 따라서 마찰손실수두를 구해주시면 되겠습니다.
등가길이는 관부속품과 똑같은 마찰손실을 가지는 배관으로 만들었을 때 그 배관의 길이를 이르는 말입니다.
관부속품을 배관으로 환산했을 때 그 배관길이를 구한 뒤, 배관 1m 당 마찰손실80mmAq를 곱하여 마찰손실을 구하는 개념입니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다.