질문&톡톡

문제에서의 175라는 바닥면적은 1, 2층의 면적의 합을 뜻하나요?그냥 바닥면적이라고만 적혀 있어서요그리고 참고내용에서 골호 안의 1개 층의 바닥면적이 200 제곱미터 이하인~ 이건 1개 … 411
  • [이지원] 2023 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • Chapter 08. 포소화설비 연습문제 5번
  • 이지원
  • 김**
  • 2023-04-04
문제에서의 175라는 바닥면적은 1, 2층의 면적의 합을 뜻하나요? 그냥 바닥면적이라고만 적혀 있어서요 그리고 참고내용에서 골호 안의 1개 층의 바닥면적이 200 제곱미터 이하인~ 이건 1개 층이 맞나요? 또 그 뒤에 나오는 바닥면적 200 제곱미터 미만~ 이건 전체 층을 뜻하나요? 3개의 물음표에만 간단하게 답변해주시면 됩니다 제가 이걸 질문 드리는 이유가 있는데 설명하기 어려워서 생략하겠습니다... 감사합니다

댓글을 달아주세요.

이지원 23-04-06 22:01
안녕하세요 미라님 이지원입니다^^
1. 175m^2 바닥면적은 이 건축물의 바닥면적 합계를 뜻한다고 보시면 됩니다.
2. 참고내용의 [토출량]에서 괄호 내용은 "1개 층의 바닥면적"이 200 제곱미터 이하가 맞습니다.
3. 참고내용의 [약제저장량]에서 바닥면적 200 제곱미터 미만인 건축물은 말 그대로 "건축물의 바닥면적"을 의미합니다.

이 문제에서는 건축물의 바닥면적이 175m2 이고 층이 2개 이므로 당연히 층의 바닥면적은 200m^2보다 작아질 수 밖에 없습니다.
따라서 약제량을 구할 때는 속시원하게 75%로 산정해 주시면 됩니다.