초격차 유체역학 페이지 103쪽에 송풍기의 동력 공식 관련 질문입니다.
교재에 따르면 동력P [kw] = P'풍압' ' Q'유량' ' K /'102'n' 이고, 이때 P는 풍압으로 단위는 mmAq 입니다.
그리고 바로 밑에 동력P [kw] = P'전압' ' Q'유량' ' K /'n' 이고, 이때 P는 전압으로 Kpa 입니다.
질문' mmAq 와 Kpa 단위를 환산 시 102를 나눠주는게 아니라 곱해줘야 하는게 아닌가요?
10332
439
[이지원] 2023 소방설비(산업)기사(필기/기계/이론) 유체역학
21차시 Chapter 4. 펌프의 상사법칙
이지원
윤**
2023-04-04
초격차 유체역학 페이지 103쪽에 송풍기의 동력 공식 관련 질문입니다.
교재에 따르면 동력P [kw] = P'풍압' ' Q'유량' ' K /'102'n' 이고, 이때 P는 풍압으로 단위는 mmAq 입니다.
그리고 바로 밑에 동력P [kw] = P'전압' ' Q'유량' ' K /'n' 이고, 이때 P는 전압으로 Kpa 입니다.
질문' mmAq 와 Kpa 단위를 환산 시 102를 나눠주는게 아니라 곱해줘야 하는게 아닌가요?
동력P [kW] = P'풍압' ' Q'유량' ' K /'102'n' 이고, 이때 P는 풍압으로 단위는 mmAq 입니다.
동력P [kW] = P'전압' ' Q'유량' ' K /'n' 이고, 이때 P는 전압으로 KPa 입니다.
10332mmAq를102로 나누어 주어야 101.325kPa이 되니, 두 식을 똑같이 맞추어 주려면 지금처럼
풍압에 mmAq를 대입하는 식에 102로 나눠주어야 하는 것이 맞습니다.
다시 한번 확인 바랍니다.