교수님' 우선 왕초보다운 질문을 드림에 양해 있으시기 바랍니다. 습식과 건식스프링클러설비는 동작에 필요한 감지기가 필요없습니다. 그럼에도 아파트나 업무시설 등 천장 또는 반자를 보면 헤드와 함께 설치되어 있는 감지기는 자탐설비의 화재 감지, 경보 등을 위하여 설치한 감지기로 보면되는지요? 또한 준비작동식 등은 감지기(교차회로방식)가 필요한데요 이 감지기의 경우에는 자탐설비 감지기와 공용으로 사용하는 것인지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

김정희 23-04-05 11:34
안녕하세요
네 정확히 알고계시네요
습식 건식sp 장소의 감지기는 자탐용이구요
준비작동식 일제개방식 감지기는 sp와 자탐 겸용입니다
제연설비의 감지기도 제연,자탐겸용입니다
감사합니다