질문&톡톡

부속용도별로 추가하여야 할 소화기구 및 자동소화장치 설명하면서 주방 600헤베 홀1000헤베 의 근생시설 예로 설명하셨는데 주용도에서는 16능력단위 나누기 3 해서 소화기가 6개 필요하다고 하시고 부속용도에서는 24능력단위 나누기 3을 안하고 바로 소화기 24개 필요하다고 하시네요 부속 용도는 24능력단위 나누기 3을 안하나요? (36분00초 부터 시작되는 예시 설명에 대한 질문입니다) 1,946
  • [유승범] 소방설비기사(기계/필기) 구조원리 ※19년 4월 직강촬영분
  • 1차시 OT / Part 01. 소화설비 | 1장 소화기구 및 자동소화장치
  • 유승범
  • 조**
  • 2020-02-19
부속용도별로 추가하여야 할 소화기구 및 자동소화장치 설명하면서 주방 600헤베 홀1000헤베 의 근생시설 예로 설명하셨는데 주용도에서는 16능력단위 나누기 3 해서 소화기가 6개 필요하다고 하시고 부속용도에서는 24능력단위 나누기 3을 안하고 바로 소화기 24개 필요하다고 하시네요 부속 용도는 24능력단위 나누기 3을 안하나요?

(36분00초 부터 시작되는 예시 설명에 대한 질문입니다)

댓글을 달아주세요.

이종오 20-02-24 11:29
안녕하세요. 이종오입니다.
부속용도도 마찬가지로 24 능력단위를 3으로 나눠 8개로 산정을 하게 되어 있습니다.강의 도중 말씀을 잘못하신것 같습니다.
불편드려죄송합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평