NFSC103 9조3항2조의 교차회로예외 중 가목이 이해가 잘 되지 않습니다. 나목은 신뢰성이 높으니 그렇다 치고 가목은 누설경보가 되는 것과 교차회로를 적용하는 것이 어떤 관계가 있는 건가요? 1,548
  • [김훈오] 소방시설관리사(실기/Basic Class) 점검실무행정/NFSC 기초 ※19년 10월 직강촬영분
  • 9차시 9강 스프링클러(4)
  • 김훈오
  • 이**
  • 2020-02-20
NFSC103 9조3항2조의 교차회로예외 중 가목이 이해가 잘 되지 않습니다. 나목은 신뢰성이 높으니 그렇다 치고 가목은 누설경보가 되는 것과 교차회로를 적용하는 것이 어떤 관계가 있는 건가요?

댓글을 달아주세요.

김훈오 20-03-06 17:04
준비작동식과 일제개방밸브는 2차측이 대기압 입니다.
따라서 밸브 작동방법은 대부분 화재감지기에 의해 작동합니다 . 교차회로방식은 신뢰성을 높이기 위하여 사용 됩니다
 그런데 가의 경우 2차측에 물 또는 압축공기가 체워져 있으면 2차측 배관 또는 헤드등에서 누설이 발생하면 밸브가 개방되어 경보를 발하게 됩니다 그리고  화재가 발생한경우 헤드가 개방되어  소화수가 즉시 또는 1분이내어  방사됩니다
헤드가 개방되면 밸브가 개방되어 경보도 발하고, 소화수도 공급하고,  소화펌프도 작동합니다
 헤드개방에 따라 즉시  소화수가 방수 되므로 신뢰도가 높다고  할수 있읍니다 .  그래서 대부분의 현장에서는 교차회로방식이 아닌 일반감지기를
설치합니다.