안녕하세요 교수님 다름이 아니라 화재안전기준을 공부하던중 궁금한게 있어 이렇게 글을 남깁니다.
다름이 아니라 NFSC102와 NFTC102 옥내소화전설비의 화재안전기준에서 [제4조]수원에 보면
수원의 저수량에서 NFSC에서는 '2개 이상 설치된 경우에는 2개 이상'이렇게 써있고, NFTC에서는
'5개 이상 설치된 경우에는 5개 이상'이렇게 써있는데 둘중에 어떤걸로 해석하는게 좋은지 궁금하여 글 남깁니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-06-14 15:33
NFTC 102기준은 다음 같습니다.
2. 기술기준
2.1 수원
2.1.1 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
기준개수는 2개 입니다.