질문할수 있는 공간이 없어 여기에 글을 남깁니다. 엔드업300제 255번 문제에서 부속실제연설비입니다. 부속실옆 계단실에 옥상출입문과+ 1층 출입문이 있고 부속실과 거실 사이 출이문이 있는 10개의 층입니다. 궁금한건 부속실옆 계단실에 있는 옥상출입문+1층출입문의 누설틈새 를 구하는 방법인데 이게 직렬로 연결되어 있어서 1개층을 구하고 10개층을 곱하는 것과 전체 누설틈새로 직렬로 구하면 값이 달라지기 때문에 질문드립니다. 교재에는 전체 누 410
  • [함형덕] 소방시설관리사(실기) 화재안전기준(개정)
  • 36차시 NFSC 501A 제13조 유입공기의 배출
  • 함형덕
  • 권**
  • 2023-07-05
질문할수 있는 공간이 없어 여기에 글을 남깁니다.
엔드업300제 255번 문제에서 부속실제연설비입니다.
부속실옆 계단실에 옥상출입문과+ 1층 출입문이 있고 부속실과 거실 사이 출이문이 있는
10개의 층입니다. 궁금한건 부속실옆 계단실에 있는 옥상출입문+1층출입문의  누설틈새
를 구하는 방법인데 이게 직렬로 연결되어 있어서 1개층을 구하고 10개층을 곱하는 것과
전체 누설틈새로 직렬로 구하면 값이 달라지기 때문에 질문드립니다.
교재에는 전체 누설틈새 면적으로 구하고 있습니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-07-05 22:49
옥상출입문+1층출입문의  누설틈새를 구하는 방법인데 이게 직렬로 연결되어 있어서 1개층을 구하고 10개층을 곱하는 것..
  옥상출입문과 1층 출입문은 병렬에 따른 틈새면적이고 이를 부속실과 연결된 전체 틈새면적과 다시 직렬로 계산해주셔야 합니다