1. [126]문제입니다. 일제개방밸브는 밸브가 상시 개방되어 있는데, 해설(1)과 같이 "배관 또는 헤드에 누설경보용 물 또는 압축공기가 채워지거나" 와 같이 할 수 있는지? 문제의 문구로는 일제개방밸브도 누설경보용 물 또는 압축공기를 채우는 방식으로 교차회로방식을 사용하지 않아도 된다는 것으로 해석이 됩니다. 2. 문제 [128]입니다. 해설에서 격자형배관방식(2 이상의 수평주행배관 사이를 가지배관으로 2,207
  • [함형덕] 소방시설관리사 (실기/Intensive class) 점검실무행정 ※20년 2월 직강촬영中
  • 16차시 문제 122번부터
  • 함형덕
  • 송**
  • 2020-03-04
1. [126]문제입니다.
    일제개방밸브는 밸브가 상시 개방되어 있는데, 해설(1)과 같이 "배관 또는 헤드에  누설경보용 물
    또는 압축공기가 채워지거나" 와 같이 할 수 있는지?
    문제의 문구로는  일제개방밸브도 누설경보용 물 또는 압축공기를 채우는 방식으로 교차회로방식을
    사용하지 않아도 된다는 것으로 해석이 됩니다.

2. 문제 [128]입니다.
  해설에서 격자형배관방식(2 이상의 수평주행배관 사이를 가지배관으로 연결하는 방식)이라고 했는데
  184페이지 보충 그림에는 교차배관 사이를 가지배관으로 연결하는 것으로 되어 있습니다. 어떤 것이
  맞습니까?  혹은  교차배관이든 수평주행배관이든 관계없이 같은 의미로 사용되는 건가요?


2.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-03-04 15:52
1. 교차회로를 적용하지 않을 수 있는 방법은 배관(물 또는 압축공기) 또는 헤드(폐쇄형 헤드를 적용하여 물 또는 압축공기)를 쓸 수 있습니다.
    다만, 일제개방밸브의 경우 배관에는 물 및 압축공기를 채울 수 없기 때문에 불가능하구요. 헤드를 적용한 방식 즉 감지용 폐쇄형 헤드를
    적용하여 감지용헤드 배관를 구성하는 관로에 압축공기 또는 물을 넣어 일제개방 밸브를 개방시키는 방식을 적용하는 경우 교차회로를  적용하지
    아니할 수 있습니다.
2. 격자형(Grid)배관이라면 화재안전기준 대로 수평주행배관에 가지배관을 설치한 방식으로 설명되어 있습니다. 다만, 조금 더 디테일을 적용하면, 가지
    배관이 양쪽 수평주행배관에 연결이 되어 있는 배관을 이야기 합니다. 현재, 국내기준에서는 수리계산을 위한 배관은 격자형(Grid)을 의미
    하며, Loop 배관은 참조를 위해서 보충자료에 올려 드린것 입니다.