endup 교제 410쪽 (5)주경종이 동작되지 않는 경우에서 ㄱ. 주경종 정지 스위치 누름상태인 경우 주경종은 새로운 화재표시등이나 지구표시등이 들어올 경우 정지 스위치가 누름상태이어도 지구경종과 달리 울리지 않나요? R형의 경우 주경종 정지를 잡아도 새로운 화재신호가 들어올 경우 주경종이 울리고 다시 스위치를 눌러 경종을 멈추는데 p형수신기는 메커니즘이 좀 다른듯 하여 질문 드립니다. 2,915
  • [함형덕] 2020 소방시설관리사 (실기/Basic class) 점검실무행정 ※19년 12월 직강촬영분
  • 38차시 화재탐지설비 문제 14
  • 함형덕
  • 전**
  • 2020-03-05
endup 교제 410쪽 (5)주경종이 동작되지 않는 경우에서

ㄱ. 주경종 정지 스위치 누름상태인 경우

주경종은 새로운 화재표시등이나 지구표시등이 들어올 경우 정지 스위치가 누름상태이어도 지구경종과 달리 울리지 않나요?

R형의 경우 주경종 정지를 잡아도 새로운 화재신호가 들어올 경우 주경종이 울리고 다시 스위치를 눌러 경종을 멈추는데
p형수신기는 메커니즘이 좀 다른듯 하여 질문 드립니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-03-06 12:44
지금 현장에 설치되어 있는 수신기(P형 및 R형)는 새로운 화재신호가 들어오면  주경종 정지 자동풀림기능이 내장되어 있어서 주경종이 동작되게
됩니다. 다만, 2000년 초반 이전에 제작된 수신기에는  주경종 정지 자동풀림기능이 내장되어 있지 않은 제품이 있습니다. 이런 경우
새로운 화재신호가 들어와도 주경종은 동작되지 않습니다.^^