자격증시험은 아무리 법이 바뀌었다고 할지라도
해당 법(소방은 소방관련법)이 바뀌지 않는 한 그대로 유지합니다.
그렇기때문에 KEC에의거, 과전류차단기가 16A로 개정되었을지라도
현재 소방은 15A의 기준이 남아있기때문에 15A라고 적어주셔야합니다 :)
오민정23-07-17 18:41
<누전경보기의 화재안전기술기준> (2022.12.1시행)
2.3 전원
2.3.1 누전경보기의 전원은 「전기사업법」 제67조에 따른 「전기설비기술기준」에서 정한 것 외에 다음의 기준에 따라야 한다.
2.3.1.1 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20 A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것
감사합니다 :)
추가로, 앞서서 질문하신 노가다문제풀이는 07/18(화) 답변으로 남겨드리겠습니다.
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!