소방을 전공하지 않은 사람으로 스프링클러 가동에 대한 기본이 없어 문의 드립니다.
1. 수동기동에 따른 스프링클러 폐쇄성헤드 개방여부
- 강의 내용중 펌프는 체절운영을 할 수 밖에 없다고 하여 배관의 압력이 140%까지 올라간다는 말씀은 수동기동에 의해 펌프가 가동하여도 헤드가 개방되지 않는다는 의미인 것 같습니다.
1'만약에 헤드에 감열이 되지 않는 초기 화재의 경우에는 수동기동으로 펌프를 가동하여 가지배관까지 용수가 채워지더라도 헤드로 살수가 되지 않는 것인가?
2'그렇다면 감열에 의한 헤드개방전 수동기동으로 스프링클러 헤드에서 살수 하게 할수 있는 방법은 없는건가요?
3' 소방 비전공자로 펌프가 기동시 수압이 일정아상으로 도달하면 헤드의 감열체가 압에 의해 파손되어 개방되는 줄 알았는데 강의를 들으니 그건 아닌것 같아 문의 드립니다.

기초적인 내용문의드려 죄송합니다. 

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-07-21 03:17
1. 만약에 헤드에 감열이 되지 않는 초기 화재의 경우에는 수동기동으로 펌프를 가동하여 가지배관까지 용수가 채워지더라도 헤드로 살수가 되지 않는 것인가?
네, 헤드가 감열되지 않는다면, 헤드의 살수가 되지 않습니다. 스프링클러설비의 말단에는 헤드가 있다고 보시면 됩니다. 여기에 폐쇄형헤드를 적용했으므로, 유수검지장치 즉 밸브의 작동과 상관없이 헤드가 개방되지 않으면 물은 방수되지 않습니다.
함형덕 23-07-21 03:21
2'그렇다면 감열에 의한 헤드개방전 수동기동으로 스프링클러 헤드에서 살수 하게 할수 있는 방법은 없는건가요?
네, 헤드 자체를 수동으로 작동시키는 방식은 없습니다. 쉽게 보면 무조건 감열작동되는 방식이라고 보시면 됩니다. 수동기동장치의 배관에 설치된 밸브를 개방하기 위한 장치입니다. 기동장치의 작동방식이 전기적 방식이기 때문에 자동 또는 수동방식으로 반드시 작동시켜주어야 합니다. 나머지는 헤드 인데, 헤드의 감열작동이므로 헤드의 미작동은 고려하지 않고 있습니다.
함형덕 23-07-21 03:24
3' 소방 비전공자로 펌프가 기동시 수압이 일정아상으로 도달하면 헤드의 감열체가 압에 의해 파손되어 개방되는 줄 알았는데 강의를 들으니 그건 아닌것 같아 문의 드립니다.
폐쇄형 헤드의 작동은 열에 의한 감열 작동입니다. 물론 감열체가 없는 방식인 개방형헤드의 제외입니다. 교재등을 보시면 설치장소 최고주위온도 표시온도..이런 표를 보실 수 있는데, 여기서 표시온도가 쉽게 감열체가 작동하는 온도라고 보시면 됩니다. 폐쇄형헤드는 방사압력이 아닌 감열 작동에 의해 작동되는 방식입니다.