질문&톡톡

Stc 3주차 1 문제5번 스프링클러 헤드 설치수량 435
  • 실전Skill모의고사_설계 및 시공
  • 김정희외 4명
  • 오**
  • 2023-08-08

헤드수량산출시
헤드설치제외장소의 의미가
천장과 반자사이에 설치를 제외한다는 말인지
그층 전체에 설치제외라는건지요
그리고 지상11층과 지상1층은 x2를 하였는데
헤드설치장소에 해당해서  그런것같은데
정확한이유를 알고싶습니다!
아직 이해가 많이 부족해서 상세하게 설명해주시면 감사하겠습니다!! 동영상을 몇번돌려봐도 모르겠어요 ㅠ

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-08-08 20:41
1. 오정택님은 지금 헤드설치기준을 공부하셔야 합니다. 즉 이렇게 질문을 드릴 때 답을 하실 수 있어야 합니다. "스프링클러헤드의 설치제외 기준에서 천장과 반자사이의 제외 기준을 쓰시오" 기본서에 나와 있는 이 기준을 공부하시면 됩니다.
2. 위 문제는 헤드의 설치기준에서 기본적인 헤드는 반자면에 설치하고, 천장과 반자사이에도 헤드를 설치하는 것입니다. 다만, 천장과 반자사이의 헤드는 기준에서 설치 제외가 가능한 것입니다. 이런 기준을 알고 있는지가 이 문제의 내용입니다.